ମୁକ୍ତ ଉତ୍ସ: COF ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଆଧାରିତ କ୍ରମାଗତ ଚାପ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା —— DWIN ବିକାଶ ଫୋରମ୍ ରୁ |

1. କାର୍ଯ୍ୟ ନୀତି
ସମାଧାନଟି COF ସ୍କ୍ରିନ୍ DMG80480F070_01WTR ବ୍ୟବହାର କରେ, ଯାହା ସେନ୍ସର ଦ୍ୱାରା ସଂଗୃହିତ ଜଳ ଯୋଗାଣ ତଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପାଇଁ T5L ଚିପକୁ ମୁଖ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ, ଡାଟା ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ LCD ସ୍କ୍ରିନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିଥାଏ ଏବଂ ପମ୍ପ ମୋଟର ବେଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଇନଭର୍ଟରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ | ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରଣାଳୀର ସ୍ଥିର ଏବଂ ସ୍ଥିର ପ୍ରଭାବ |ସେଠାରେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଚେତାବନୀ ଏବଂ ସମୟ ବଣ୍ଟନ ଜଳ ଯୋଗାଣ ସେଟିଂ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅଛି |
ପ୍ରତିଛବି 1
2. ସ୍କିମ୍ ଡିଜାଇନ୍ |
(1) ସ୍କିମ୍ ବ୍ଲକ୍ ଚିତ୍ର |
(୨) ହାର୍ଡୱେର୍ ବ୍ଲକ୍ ଚିତ୍ର |
ପ୍ରତିଛବି 2 |
(3) DGUS GUI ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଡିଜାଇନ୍ |
ପ୍ରତିଛବି 3

ପ୍ରତିଛବି 4
(4) ସର୍କିଟ୍ ଡିଜାଇନ୍ |
1.AD
ମୁଖ୍ୟତ convention ପାରମ୍ପାରିକ 4-20MA / 0-5V ସେନ୍ସର ସଂଗ୍ରହ କରେ, ଭୋଲଟେଜ୍-କରେଣ୍ଟ୍ ପ୍ରକାରକୁ 0-3V ରେ ରୂପାନ୍ତର କରେ, ଏବଂ AD ଗଣନା ପରେ ଏହା ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ |ଅନୁରୂପ ସେନ୍ସର ତଥ୍ୟ |
ପ୍ରତିଛବି 5

ପ୍ରତିଛବି 6
ପ୍ରତିଛବି 7

AD ରେଫରେନ୍ସ କୋଡ୍ |

2.DA
Pwm ଆନାଗଲ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଏବଂ op-amp ମାଧ୍ୟମରେ 0-10V କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସିଗନାଲ୍ ଆଉଟପୁଟ୍ କରେ |
ପ୍ରତିଛବି 8

ଡିସି ଚିହ୍ନଟ ସ୍କିମେଟିକ୍ |

ପ୍ରତିଛବି 9

ଡିସି ହାର୍ଡୱେର୍ ସ୍କିମେଟିକ୍ |

ପ୍ରତିଛବି 7

ଡିସି ରେଫରେନ୍ସ କୋଡ୍ |

3.IO ଇନପୁଟ୍ ବିଭାଗ |
ମୁଖ୍ୟତ opt ଅପ୍ଟୋକପ୍ଲର୍ ଇନପୁଟ୍, T5L ଅନୁରୂପ ସ୍ତରର ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରେ |
ପ୍ରତିଛବି 11

IO ହାର୍ଡୱେର୍ ସ୍କିମେଟିକ୍ |

ପ୍ରତିଛବି 12

IO ଇନପୁଟ୍ ରେଫରେନ୍ସ କୋଡ୍ |

4.IO ଆଉଟପୁଟ୍
IO ମୁଖ୍ୟ ଡାର୍ଲିଙ୍ଗଟନ୍ ଟ୍ରାନଜିଷ୍ଟର ଆଉଟପୁଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ରିଲେ ଏବଂ IO ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ନିମ୍ନ ସ୍ତରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ |
ପ୍ରତିଛବି 13

ରିଲେ ହାର୍ଡୱେର୍ ସ୍କିମେଟିକ୍ |

ପ୍ରତିଛବି 14

ରିଲେ ରେଫରେନ୍ସ କୋଡ୍ |

5.RTC
RX8130, 2-ତାର ଯୋଗାଯୋଗ |
ପ୍ରତିଛବି 15

ଆରଟିସି ହାର୍ଡୱେର୍ ସ୍କିମେଟିକ୍ |

ପ୍ରତିଛବି 16

RTC ରେଫରେନ୍ସ କୋଡ୍ |

6.485
ପଠାଇବା ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତ hardware ହାର୍ଡୱେର୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ |
ପ୍ରତିଛବି 17

485 ହାର୍ଡୱେର୍ ସ୍କିମେଟିକ୍ |

7.PID
ପୋଜିସନାଲ୍ PID ଆଲଗୋରିଦମ ମୁଖ୍ୟତ used ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ଆଉଟପୁଟ୍ ସୀମିତ, ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଶବ୍ଦର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅ, ଏବଂ ଫଳାଫଳ ହେଉଛି PWM ପାଇଁ ଆନାଗ ଭୋଲଟେଜ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା |
ପ୍ରତିଛବି 18
8. ଅନ୍ୟ ସଂକେତଗୁଡିକ |
ସମୟ ଅନୁସାରେ ଆରମ୍ଭ ଚାପର ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ସେଟିଂ |
ପ୍ରତିଛବି 19


ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ନଭେମ୍ବର -30-2022 |